1、1、GA类(长输管道)

2、长输(油气)管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级。

3、符合下列条件之一的长输管道为GA1级:

4、版权归芝士回答网站或原支物作克论者高所有

5、(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道;

6、(2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于或者等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存地、用户问的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于200km的长输管道。

7、GA1级以外的长输(油气)管道为GA2级。

8、来多加量天线系程式强色光热,美身越矿型。

9、2、GB类(公用管道)

10、公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,划分为GBl级和GB2级。

11、GBl级:城镇燃气管道。

12、GB2级:城镇热力管道。

13、3、GC类(工业管道)

14、得经天展革活求流规况查。

15、工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl级、GC2级、GC3级。

16、符合下列条件之一的工业管道为GCl级:

17、(1)输送GB 5044—1985《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道;

18、(2)输送GB 50160—2008《石油化工企业设计防火规范》与GB 50016—2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;

19、(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.OMPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400~C的管道。

20、GC2级

21、除本规定A3.3规定的GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度低于A3.1规定的GCl级的工业管道为GC2级。

22、GC3级

23、输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa且设计温度高于-20℃、但是不高于185℃的工业管道为GC3级。

24、扩展资料:

25、1、压力管道级别划分标准:

26、低压管道 0.1≤P≤1.6MPa

27、中压管道 1.6

28、高压管道10

29、超高压管道 P>100MPa

30、2、压力管道级别

31、长输管道为GA 类,级别划分为:

32、符合下列条件之一的长输管道为GA1 级:

33、(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道;

34、(2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的长度)≥200km的长输管道。

35、GA1级以外的长输(油气)管道为GA2级。

36、公用管道为GB 类,级别划分为:

37、GB1、燃气管道;

38、GB2、热力管道。

39、工业管道为GC 类;级别划分为:

40、符合下列条件之一的工业管道为GC1 级:

41、a) 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道;

42、b) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道;

43、c) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa 且设计温度大于等于400℃的管道;

44、d) 输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa 的管道。

45、符合下列条件之一的工业管道为GC2 级:

46、a) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力

47、P<4.0MPa 的管道;

48、b) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa 且设计温度≥400℃的管道;

49、c) 输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10.0MPa 且设计温度≥400℃的管道;

50、d) 输送流体介质,设计压力P<10.0Mpa 且设计温度<400℃的管道;

51、注:输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离。